大家好!咨询一下户外控制设备的接地设计。户外控制设备包括小区门禁刷卡、路灯智能控制、检测设备等。在这些设备中的各种电路中主要包括:数字工作地,模拟工作地(或者为远端检测电路工作地),防雷保护地,这些地之间如何连接?如果控制部分的处理器工作地浮空不与保护地连接,静电如何泄放,如果连接保护地,处理器系统的稳定性能否保证,会否受到外部干扰,另外是否在施工时,对保护地的接入大地施工有很高要求。有了解的给解答一下,谢谢!
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
数字工作地,模拟工作地(或者为远端检测电路工作地),防雷保护地,这些地之间如何连接?
首先这些地要有自己单独的工作回路,再根据具体的现场要求,是否有干扰,再考虑与PE大地连接。 如果控制部分的处理器工作地浮空不与保护地连接,静电如何泄放, 控制板或者模块可以做一个封闭的金属外壳与处理器隔离,外壳接地,静电通过金属外壳泄放。 如果连接保护地,处理器系统的稳定性能否保证,会否受到外部干扰, 连接保护接地,在接口电路做ESD防静电设计,减小信号回路面积,注意接口出现不要产生天线效应, 另外是否在施工时,对保护地的接入大地施工有很高要求。 施工时,保护接地的要求是接地电阻尽量要小,不要串联接地。
最佳答案
|
|
|
|
这些最好能分开分别接地 切勿串联接地
|
|
|
|