先判断真假,然后在真哪引线输出,注意通道赋值问题
|
|
|
|
这样的话,在条件为真的时候是能保存,但是当条件变为假时,假条件的数也同样会输出保存,而我只想保存真条件里面的最后一个数,假条件的数是不符合条件的,我不想要,我这是一个实时的数据采集显示保存过程 |
|
|
|
有循环吗,有循环可以试试移位寄存器,真时将想要的数值传出给移位寄存器,假时将移位寄存器左端端子直接连接右端
|
|
|
|
因为我采的数是分段的,每段都需要保存,所以只能在假条件里面将上一次的数删除 |
|
|
|
有人知道不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
|
|
|
假就不需要往数组里面加元素,直接练出来就行,真的时候用替换数组子集,别用数组插入或者创建数组就行了,移位寄存器只写真并且使用替换数组子集就对了
|
|
|
|
d***sywza 发表于 2016-8-9 17:08 假里面的是删除数组,应该不能用替换数组吧,因为我是要一段的数算最大最小和平均,肯定得要插入数组 |
|
|
|
假的里面不作任何处理就行了啊,数组原样输出 |
|
|
|
|
|
|
|