数据写入PLC,写入成功后需PLC执行,但如何判断PLC对应数据为刚写入的最新值? 1. DSC模块有值改变的事件,这个事件应该是相对变量引擎来说的吧,我想应该不代表写入PLC成功。 2. 当然,最简单的是写入PLC后再读取回来对比是否为最新值,但这会拖慢传输速度。还有就是,写入再读读取的是OPC的值呢?还是PLC的值呢? 请问是否有两全之策? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
建议可以设置一个软元件,控制时间的或者其他什么可以容易观察的形式,比如让这个代表电机的转速或者LED亮的时间,这样就可以有效的看到是否写入数值
|
|
|
|
楼主解决了吗~我也出现了这个问题 T T
|
|
|
|
数据采集项目上也遇到了同样的问题,之前在学校学控制原理时老师就教导我们了控制的最基本原理——反馈,而OPC竟然没有这个机制,后来果断放弃了OPC,选择了通讯组件DLL程序集的方式,每个函数都有返回值,方便多了,同时效率比OPC快一个数量级;
|
|
|
|
尝试一下autoctrl的资料
|
|
|
|