完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电压互感器是电力系统的重要组成部分,是交流电路中一次系统和二次系统间连接的桥梁,用于采样传递信号供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,其工作原理与变压器非常类似。下面本文主要介绍电压互感器短路测试方法。
电压互感器应该按照国标要求对其进行短路承受能力测试,试验线路可选择下图1所示二次短路测试接线方式或图2所示一次短路测试接线方式。电压互感器短路测试试验前,应当先对被试互感器的阻抗测量,以此估算短路电流,以便选择合适的测量电流传感器,保证试验安全可靠进行。 图1:互感器短路承受能力试验——副边短路 TV——调压器;TN——测量用标准电流互感器;T——升压变压器;TX——被试互感器;C1、C2——电容分压器;AB(N)——一次绕组端子; OSC——示波器;1a、1b(1n)、2a、2b(2n)——二次绕组端子;S——开关 图2:互感器短路承受能力试验——原边短路 TV——调压器;TN——测量用标准电流互感器;T——升流器;TX——被试互感器; V——峰值电压表(读书除以^2);AB(N)——一次绕组端子; OSC——示波器;1a、1b(1n)、2a、2b(2n)——二次绕组端子;S——开关 电压互感器短路测试中可在被试互感器的一次绕组末端B(N)与地之间接一低阻值标准电阻,满足一次短路电流容量需求,由标准电阻取样信号来测量被试互感器一次短路电流值。 短路承载能力试验中施加的电压不低于额定电压值,施加试验电压应通过计算或先施加1/3~1/2试验电压,时间小于0.5s,先以此推算出压降(以保证短路后施加的电压等于或略高于额定电压值)。同时,对于多个二次绕组的互感器,应当在短路阻抗最小的绕组上进行试验。 更多相关威廉希尔官方网站 资料请查询:vfe.cc/NewsDetail-1113.aspx |
|
|
|