这个问题你好像之前问过了。用交流型固态继电器(SSR),参考//m.obk20.com/article/277105.html
电源滤波电容取值不太好先暂放一边。你这是直流电控制交流电。大功率大电流,小功率小电流,没接负载没有电流。另外你的GND和SGND有单点共地么?去查下共地,加下吸收电路或换固态继电器看看。基本上问题出在电源和继电器后端负载反馈到前端,也可以试下在继电器前端的5V处做下隔离,光耦、二极管等。我怀疑是断开时5V转3.3V或5V连IO口到8266出问题,二极管或许就可以解决。 |
|
|
|
ws070109 发表于 2016-7-3 09:41 谢谢,不过这是我第一次发帖,怎么可能之前问过了呢。 交流继电器的成本太高了。 GND和SGND已经单点共地,中间加了0R的磁珠。 做了很多滤波方面的工作,例如继电器三极管到地的地方加了RC滤波电路,继电器两端并了104电容,各种办法都没有用。 |
|
|
|
一般单点共地用0Ω电阻。你在Q2的C极串个负极在下的二极管,在U3的3脚串个二极管再试试。要去测试断开时继电器四个脚的电压、电流波形变化包括交直流情况,只是试是很盲目的。而且你要先去找到原因,把问题解决,再来考虑成本问题,改电路。我觉得是继电器的线圈感应到了交流电的变化,所以你要在继电器吸合弹片位置做文章,加吸收电路。有点像变压器、互感了,我感觉你上传的这个电路有点理想化。 |
|
|
|
不要老想着“各种办法都没用”,这心态不行。
这个问题我遇到过,我试过的办法是 第一次,是因为烙铁开太高温,把电路板绿油烫破,焊盘接触到敷铜导致的。 第二次,是因为电源不稳定导致的(还有一次是电源电流太小导致) 第三次,是因为退火机磁场干扰导致 第四次,是因为看门狗没搞好 后来我学会找错误,先从最尾开始,1个器件1个器件移除,检测电路。 这个问题还不止你有,很多人遇见了,超过7成的人是电源问题 |
|
|
|
你要知道继电器吸合要差不多50mA的电流啊
|
|
|
|
music_mc 发表于 2016-7-3 12:59 同意你的观点。新手一般只描述现象,老手透过现象看本质,去找细节去思考去判断去做有用的事。感觉他没抓住关键点,是盲目尝试,自然花费大量精力。切换频率快会出问题,慢就不会出问题,说明要么是干扰,要么是电没释放完,那颗续流二极管是否正常工作和弹片是否真的立刻断开彻底?有时候要去测,单凭听声音和眼看是不准的。做这行,一般以实测为准。 |
|
|
|
ws070109 发表于 2016-7-3 13:20 我也是新手,刚开始那会,有时蹲房间里几天研究,炸了,烧了,那都是常事,哈哈 |
|
|
|
我看好你。你有研究威廉希尔官方网站 的精神,是那块料。知识是相通的,敏锐的眼光,精确的判断,职业敏感性,即便不是智能家居这行,我想很多人还是可以解决得了这个问题。 |
|
|
|