本帖最后由 ferriteemi5149 于 2016-3-26 14:40 编辑
公司里面年初进了一台生产线,控制机是labview的工控机。LABVIEW编写的控制程序呢,配有很多的参数,比如电气的参数,通电多长时间,流水线有很多的传感器和不少的机械手臂,本来很好用,谁知道,几个月被本公司的维护人员维护了一下,机器就不稳了。原因是电气参数的配置文件呢,是靠传感器自动生成的。 维护的人员不懂,高精度传感器的重要性,维护的时候把间隙的值,改动了。 机械手臂的时间呢不固定,这样的话,就会出现时间差,这对流水线来讲,时间没有对准就是废铁一堆,太要命了。 后来,老总致电卖家,要求维修,得到的回复是NO,除非付费,这下,我们惨了,老总不愿意花钱,我们有令他工资,结果这事摊到我们身上了。 每次都得停止机器用U盘上的出厂参数源文件去覆盖,久而久之,大家都烦了,大家一商量,就想用LABVIEW编写一套自动恢复参数配置文件的功能,编译而且声称目标代码后,复制到工控机上,每天上班的时候,只要轻轻一点,工控机屏幕上的额恢复按钮,又给刚出厂一样了。 想法是好的,可是谁也搞不出来,因为,当机器启动后,参数文件是被LABVIEW程序占着的,所以不是那位大侠能够提供个程序能帮助自动恢复。 重谢。 |
|
相关推荐
14个回答
|
|
自己先顶一下,不够分数再加
|
|
|
|
听你的意思,是不是每天开机的时候把配置文件覆盖一下,然后机器就自动调用?
|
|
|
|
差不多是这个意思。
|
|
|
|
机器要重读昨天运行留下来的参数文件进行解析,软后配合今天的传感器参数,决定新的参数。这就是我们为啥要重新覆盖这些参数文件的原因。
|
|
|
|
你的主题程序可以改吗?在主程序启动前把你备份的数据先覆盖上,然后就可以,这个路径你们可以自己设置。如果不可以就自己写个LABVIEW程序,就是把你备份的文件先覆盖到你的目标位置,再运行程序。
|
|
|
|
能不能把机器重读的部分注释掉?
|
|
|
|
回复系统可以设置成,系统启动后自动运行。或者什么的。调用一下WINDOS的API就行。
|
|
|
|
兄台,能不能讲的具体点。 |
|
|
|
|
|
|
|
主程序的源代码在我们手里,当然想怎么改就怎么啦
|
|
|
|
|
|
|
|
这个主意不错,但是不知有没有成功的先例 |
|
|
|
|
|
|
|
悬案,没人会吗?自己在顶一下。
|
|
|
|