前一段时间做个项目,单板与触摸屏通讯,单机正常,后来十块单片机板与PC串口通讯,编写上位机程序,调试正常,串口通讯连接图见附件。简易一拖十连接(主从式):PC+9块板子通讯正常,第十块再增加上去,通讯无法进行,当时没有示波器,断电后直接万用表测量,发现PC机串口的345三个引脚好像连接在一起,串口线插拔后那三个引脚又正常。基于这种连接方式还有什么更好的建议。
第二种方案:一拖十都采用MAX232转换成TTL电平,就如同单片机的多机通讯方式,(TTL信号通过逻辑器件74系列芯片,缓冲一下)这种方式是否可以。
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
帮你顶
|
|
|
|
|
|
|
|
10个串口要10IC吗?浪费5个?
|
|
|
|
232本身是点对点的,改用485吧。
|
|
|
|
从楼主的描述看,当加上第十个板子之后就不能工作了。我猜是设备太多,PC带不起来了吧。如果用示波器看信号,我估计信号的边沿应该非常缓了。
另外这种多点通信的,楼主可以参考#5说的。 |
|
|
|
问题已解决,主要就是电荷泵的原因
|
|
|
|
问题解决,主要是电荷泵的原因
|
|
|
|
你正在撰写答案