可最近学校有个小型竞赛,作为小白,暂时想做一个病房呼叫系统(基于51单片机)有线无线都可以。希望各位能给一些建议,有资料可以分享一下。大家有做过的吗?
|
|
相关推荐
10个回答
|
|
无线需要考虑干扰,信号串扰,稳定型不能保证,用在保证人民财产生命安全的地方采用 有线。
急救开关 ,选用 医用 开关----(这些对病人力度 有考虑) 组网 一般 一个楼层 一个护士站 病床 也就 说多了 50个---100个病床。 可以 1个房间做一个节点 一个节点控制 3-4台病床。 公共总线 采用----485 或CAN 总线均可,建议 CAN 总线。 由于只是急救 ,没有别的 要求 (比如 直接与护士 通话了、自动上传 血压 数据监视,心跳,脉搏,温度,等数据 ) 节点 可以选用 8脚或16脚的 单片机 完全能满足 几个开关的要求 完全能满足 通讯要求 主站 ----上系统就复杂了, 如果只是显示那个房间病床 一个单片机 几个 数码管 省钱 还实现功能。
最佳答案
|
|
|
|
自己来顶一顶!
|
|
|
|
用逻辑器件来做,逻辑器件百度可查
|
|
|
|
我毕业设计做的就是这个,用的是红外 VB做的上位机
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关键是查询机制,搞明白是哪个病房、哪个床位在呼叫就可以了。两个方案:一是每个呼叫按钮接一根线到总机,再采用一选多模拟开关实现查询;二是每个按钮处设置一个编码器,通过串行信号向主机发送信息。
|
|
|
|