我在用labview控制R232串口时 点击labview的运行 然后看串口有没有连上 我的通常都要点击运行 终止 两三下 串口才出现通讯的状态(就是串口的左边有两个小电脑似得相连),但是要做成产品的话 这些运行键 停止键就不能露出来 要labview一运行 串口就要连上 该怎么解决这个问题呢
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
亲,首先USB转串口是没问题的,注意装VISA驱动。
1.请先使用独立的串口调试工具或者NI的范例来测试串口的发送,如果没有问题,说明驱动正常。 2.一个完整的程序启动时,首先VI调用,初始化VI,面板控件处理,变量声明,载入前面板,然后开始初始化硬件,如有串口,则程序初始化时先配置串口,然后根据需要打开串口,如果串口资源不存在,在配置串口时就会出错。程序中做相应的错误显示就可以了。 附上状态图给参考:串口连接扫码q1an9的部分程序,多任务队列状态机 评分
|
|||
|
|||
我用的是R232转USB接口
|
|
|
|