图3 ACM3过负荷监控装置原理图
图3为ACM配电线路监控装置的原理图。在此图中,ACM监控装置和塑壳断路器配合使用的,塑壳断路器有单磁和热磁两种,单磁断路器只具有短路保护功能,无热过载保护,在这种情况下,线路中如有过载现象,断路器不会动作,ACM监控装置会根据不同过载程度分别发出报警信号,提醒现场维护人员,也可远传至控制中心。热磁塑壳断路器既具有短路保护又具有热过载保护,此时,ACM监控装置仅可作为报警功能作用,当检测到电流达到设定阈值后,内部继电器动作。
监控装置配套电流互感器使用安科瑞AKH-0.66系列电流互感器,若配电线路的额定电流为32A,互感器选用AKH-0.66-60/5,该型号互感器具有2In范围测量,监控装置最大可持续测量电流达到10A,因此装置最大可监测4倍的过载电流。对于需要监测剩余电流回路的场合还需加装AKH-0.66L系列剩余电流互感器。上图,当配电线路电流超过1段报警阈值时,继电器(7、8)闭合,1段报警输出,KA1线圈得电,PGR灯光报警;当负载程度增大,达到2段报警阈值时,继电器(9,10)闭合,2段报警输出,KA2线圈得电,PG声报警。当按下声光报警解除按钮或负载电流降低后,报警状态解除。开关量输入可把断路器的分合闸和脱扣状态上传至后台控制中心,另可增加一路可编程继电器继电器作为远程控制或漏电流报警输出等使用,具体使用可参考ACM过负荷监控装置说明。
5 结论
ACM系列配电线路过负荷监控装置两段式报警,报警遵循反时限原则,过负荷程度越大,报警速度越快,符合了现场状况。同时,该装置的设计方法很好的符合了标准的要求,值得广大电气设计人员使用。
文章来源于:《智能建筑电气威廉希尔官方网站
》2011年3期。
参考文献
[1] 李炳华.浅谈建筑电气新威廉希尔官方网站
的应用[J].智能建筑电气威廉希尔官方网站
,2010.6.
[2] 唐明.消防设备及其配电线路的过载保护[J].低压电器,2009增刊.
[3] 吴伟光.消防用电设备过负荷保护的探讨[J].建筑电气,2007年06期.
[4] 姚波、陆伟青.一种配电线路过负荷监控装置的设计与应用[J].电气威廉希尔官方网站
,2010年11期.
0