短路电流的计算及影响计算结果的因素 经典的短路电流计算方法为:取变比为1.0,不考虑线路充电电容和并联补偿,不考虑负荷电流和负荷的影响,节点电压取1.0,发电机空载。短路电流计算的标准主要有IEC标准和ANSI标准,我国采用的是IEC标准。
国标规定了短路电流的计算方法、计算条件。国标推荐的三相短路电流计算方法是等值电压源法,其计算条件为:(1)不考虑非旋转负载的运行数据和发电机励磁方式;(2)忽略线路电容和非旋转负载的并联导纳:(3)具有分接开关的变压器,其开关位置均视为在主分接位置;(4)不计弧电阻:(5)35kV及以上系统的最大短路电流计算时,等值电压源取标称电压的1.1,但不超过设备的最高运行电压。 采用IEC标准进行短路电流计算时,允许用户任意设定短路电流计算的初值条件。可设定的选项包括:(1)变比选择:1.0或正常变比;(2)考虑充电电容与否;(3)计及并联补偿与否;(4)节点电压值;(5)发电机功率因素。变压器变比增大时,从本母线看出去的变压器变比增加了,变压器支路的等值阻抗将增加,短路电流将减小:反之,变压器支路的等值阻抗将减小,短路电流将增加。变比的大幅变化对短路电流的影响相对较小;除基于潮流的短路电流计算外,短路电流计算一般均不考虑线路充电电容、线路高抗、低压并联电容器、电抗器等设备的影响。考虑并联补偿时,短路电流的变化相对较小,而且,考虑并联补偿后,短路电流的变化有升有降,其中,若是容性补偿占主导影响,短路电流增加,反之,则下降;考虑充电电容时,短路电流的变化幅度较大;若同时考虑充电电容和并联补偿,其影响是两者的叠加;在短路电流计算中,除基于潮流的短路电流计算外,发电机一般设为空载,所以,发电机的空载电势与其端电压相同。若发电机处于负载状态,其空载电势将太子发电机端电压,且在有功功率相同的情况下,功率因素越低,负载率越高,电流越大,空载电势越大,故障前短路点的母线电压也越高,所以,短路电流越大:另外节点电压的变化时,基于等值电压源法的短路电流计算结果与电压值保持线性关系。 此外,基于潮流的短路电流计算、经典短路电流计算方法以及用IEC推荐的方法(变比不变,节点电压取1.05pu)计算结果也有所不同。经典计算方法所得的短路电流计算结果偏小,有可能给系统埋下不安全的隐患;IEC方法与基于潮流的短路电流结果相差较小,但不同区域的偏差各不相同,也并不一定能反映系统的最大短路电流水平。若换一个思路,改计算节点的最大短路电流为计算其最小等值阻抗,则系统的最小等值阻抗是易于求取的,且能符合系统实际的。在此基础上,根据各节点的晟大可能运行电压,去求得该节点的最大短路电流水平,应该是最能反映系统可能的最大短路电流水平的可行方法,据此合理的选择保护系统,确保电路安全正常运行。 武汉天立华高分享 |
|