完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
主变压器低压侧引出线按经济电流密度选择 工作电流: 母线计算截面: 选用标准截面6 50 的铝母线允许电流740A大于工作电流274.94A,满足要求 热稳定校验: 满足要求 动稳定校验: 母线采用平放装设 母线最大允许跨度 已知: 进线的绝缘子间距离取2米即可,绝缘子采用ZNA-10MM破坏负荷375公斤,满足要求。 1) 10KV母线选择 按发热条件选用4 40 铝母线允许电流395A大于计算电流。 按上述计算的热稳定最小截面为76.94 小于4 40 满足要求。 动稳定校验: 母线平放: 根据前面计算: 求得: GG-10高压开关柜一般宽距1m,进线柜最宽为1.5m,以此上述检验满足动稳定要求。由于采用标准高压开关柜,故不必选择母线支持绝缘子。 一、 继电保护的选择与整定 总降压变电所需设置以下继电保护装置: n 主变压器保护 n 备用电源进线保护 n 变电所10KV母线保护 n 10KV馈电线路保护 此外还需设置以下装置: n 备用电源自动投入装置 n 绝缘监察装置 主变压器保护: 根据规程规定5000KVA变压器设下列保护: 1) 瓦斯保护:防御变压器铁壳内部短路和油面降低。轻瓦斯动作与信号,重瓦斯作用于跳闸。 2) 电流速断保护:防御变压器线圈和引出线的多相短路,动作于跳闸。 3) 过电流保护:防御外部相间短路并作为瓦斯保护及短路速断保护的后备保护。保护动作于跳闸。 4) 过负荷保护:防御变压器本身的对称过负荷及外部短路引起的过载。 按具体条件装设。 各个保护的具体整定计算如下: 1) 电流速断保护 速断保护采用两相不完全星形接发,动作电流应躲过系统最大运行方式时,变压器二次侧三相短路值。即按公式计算: 归算到35KV侧 灵敏度按系统最小运行方式时保护装置安装处的两相短路电流来校验 满足要求。 2) 过电流保护: 采用三个电流互感器接成完全星形接线方式,以提高保护动作灵敏度,继电器采用DJ-11型保护动作电流按躲过变压器一次侧可能出现的最大负荷电流来整定 进入继电器的电流: 动作时间510KV母线保护配合,10KV馈电线的保护动作时间为0.5秒,母线保护动作时间为1s,则变压器过流保护时间为: 灵敏度按二次侧母线方式两相短路的条件来校验。
|
|
相关推荐 |
|
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-24 02:11 , Processed in 0.622611 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号