建议把原理图贴出来,便于分析。
|
|
|
|
可否确认下以下几个问题
第一,确认在加入不同电压值时,在ADC输入端测到的电压值和给定电压值一致,可以利用电压表或者万用表检测; 第二,当AN0比AN1电压高时,读出来的AD值正常是指转换出来的电压值与实际电压值相等吗? 第三,读出来的码值一直是FFFF,说明是一个接近0的负电压,如果ADC读取数据的程序可用的话,还是着重在硬件上找原因。 |
|
|
|
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查AIN0和AIN1的连接是否正确,确保没有短路或断路的情况。同时,检查ADS1115模块是否正确连接到微控制器。 2. 电源电压问题:请确保ADS1115的供电电压在规定的范围内(2.0V至5.5V)。如果供电电压过高或过低,可能会导致模块无法正常工作。 3. 配置问题:请检查ADS1115的配置寄存器是否正确设置。在差分输入模式下,需要将配置寄存器中的PD(电源下拉)和GAIN(增益)位设置正确。例如,对于±6.144V的满量程输入,配置寄存器的值应为0x8593(PD=1,GAIN=1,MUX=11,OS=0)。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确读取ADS1115的数据。确保您正确地从ADS1115的数据寄存器中读取数据,并将其转换为实际的电压值。 5. 过载保护:ADS1115具有过载保护功能,当输入电压超过规定的范围时,模块会自动进入过载状态。在这种情况下,读取的数据寄存器的值将为FFFF。请检查AIN0和AIN1的输入电压是否在规定的范围内。 综上所述,您需要逐步检查硬件连接、电源电压、配置寄存器设置、代码实现以及输入电压范围,以确定问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
|
|
|