命令0x1818采样通道0并将GPIO3设置为高应该是正确的,我预测这意味着GPIO可能设置不正确,数据手册中第8.5.2节的GPIO registers有说明如何做到这一点。我建议你试一下:
0x4200h重置所有GPIO寄存器设置 0x4008h把GPIO3设置为输出 另外注意,这个设备有2个周期的延迟,也就是说在第N帧中你设置了GPIO3高,但是在第N+2帧之前你不会看到它。 |
|
|
|
根据您的描述,您在使用ADS7950芯片时遇到了GPIO引脚配置问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。检查ADS7950芯片与微控制器之间的连接是否正确,以及GPIO引脚是否正确连接到目标设备。 2. 检查SPI通信:确保您的SPI通信设置正确。检查时钟频率、CPOL和CPHA设置是否与ADS7950芯片兼容。如果设置不正确,可能会导致芯片无法识别命令。 3. 检查寄存器地址:确保您写入的寄存器地址和命令正确。根据您的描述,您尝试将GPIO3配置为输出模式,并将发送寄存器写为0x400c。请检查这个地址和命令是否正确。如果地址或命令错误,芯片可能无法识别。 4. 检查芯片手册:仔细阅读芯片手册,确保您了解GPIO引脚的配置方法。可能存在一些特定的步骤或条件需要满足,才能使GPIO引脚正常工作。 5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保您正确地发送命令并等待芯片响应。如果代码逻辑有误,可能导致芯片无法识别命令。 6. 尝试其他命令:尝试使用其他命令配置GPIO引脚,以排除特定命令的问题。例如,您可以尝试将GPIO3配置为输入模式,然后再次尝试输出模式。 7. 检查芯片固件:确保您的ADS7950芯片固件是最新的。如果固件过时,可能导致芯片无法识别某些命令。 8. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试联系ADS7950芯片的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更多帮助。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
|
|
|