您采用的距离传感器输出的是电压参数吗,即这个0.9V是传感器直接输出然后接入ADS1115的吗?如果是这样的话,那么就需要考虑传感器的输出阻抗,如果输出阻抗比较大的话,就会影响测量精度,需要考虑加Buffer
|
|
|
|
|
|
|
|
根据您的描述,ADS1115在采集距离传感器输入的0.9V时误差较大,可能的原因有以下几点:
1. 信号干扰:在采集过程中,可能存在电磁干扰或其他信号干扰,导致采集到的电压值不准确。为了解决这个问题,您可以尝试使用屏蔽线缆、远离干扰源或增加滤波电路来减少信号干扰。 2. 参考电压不准确:ADS1115的参考电压可能不准确,导致采集到的电压值有误差。您可以尝试校准参考电压,以提高采集精度。 3. 传感器本身误差:距离传感器本身可能存在一定的误差,导致采集到的电压值不准确。您可以尝试更换传感器或使用其他品牌/型号的传感器进行测试。 4. 采集电路设计问题:采集电路设计可能存在问题,导致采集到的电压值不准确。您可以检查电路设计,确保电路设计正确无误。 5. 软件算法问题:在计算电流和距离时,可能存在软件算法问题,导致计算结果不准确。您可以检查软件算法,确保算法正确无误。 针对这些问题,您可以尝试以下解决方案: 1. 优化采集电路设计,确保电路设计正确无误。 2. 校准参考电压,提高采集精度。 3. 更换传感器或使用其他品牌/型号的传感器进行测试。 4. 检查软件算法,确保算法正确无误。 5. 增加滤波电路或使用屏蔽线缆,减少信号干扰。 通过以上解决方案,您可以尝试降低误差,提高采集精度。 |
|
|
|