SPS代表每秒采样数,是每秒从ADC输出的输出数据字数。因此,当ADS1115以250个SPS的速度运行时,意味着每秒进行250次数据转换,每次转换都会得到一个16位的数据字。
|
|
|
|
SPS(Samples per Second)是每秒采样次数,表示ADC每秒可以完成的采样次数。在ADS1115中,SPS参数用于设置数据采集速率。例如,如果您将SPS设置为250,那么ADC每秒将完成250次采样。
关于您的问题,SPS参数表示从本次ADC转换完成到下一次转换完成所需的时间。所以,当您设置SPS为250时,意味着每次转换之间需要等待4ms(1000ms / 250 = 4ms)。 根据您的硬件限制,iic速率最高只能配置100kHz,您希望实现20ms(4路通道,每一路20ms)的电压更新周期。在这种情况下,您需要考虑SPS和等待采样完成时间的关系。由于iic通信占用的时间较长,您可能需要调整SPS参数以适应您的硬件限制。 以下是一些建议: 1. 降低SPS参数:您可以尝试降低SPS参数,以减少每次转换之间的等待时间。例如,将SPS设置为较低的值,如125(8ms),这样每次转换之间的等待时间将增加,从而减少iic通信占用的时间。 2. 优化iic通信:您可以尝试优化iic通信,以减少通信时间。例如,您可以使用更快的iic速率(如果硬件支持),或者使用更高效的通信协议。 3. 调整采样策略:您可以考虑调整采样策略,例如,将4路通道的采样时间分散到不同的时间段,以减少iic通信占用的时间。例如,您可以在第一个20ms内采样通道1和2,在第二个20ms内采样通道3和4。 总之,您需要在SPS参数和iic通信之间找到平衡,以实现所需的电压更新周期。希望这些建议对您有所帮助! |
|
|
|