用示波器抓一下ADC的电源引脚上的电压波形,在继电器吸合或者断开的瞬间,ADC的电压是否跌落
|
|
|
|
从您的描述来看,ADS1256在继电器工作时出现复位现象,可能是由于继电器工作时产生的干扰信号影响了ADS1256的正常工作。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 增加滤波器:在ADS1256的电源输入端和信号输入端增加滤波器,以减少干扰信号对ADS1256的影响。可以使用低通滤波器或带通滤波器,具体取决于您的应用需求。 2. 隔离继电器和ADS1256:使用光耦隔离器将继电器和ADS1256隔离开来,以减少干扰信号的传播。这样可以有效地保护ADS1256免受继电器工作时产生的干扰。 3. 优化电源设计:检查继电器和ADS1256的电源设计,确保它们之间的地线连接良好,以减少地线环路引起的干扰。同时,可以考虑使用独立的电源模块为继电器和ADS1256供电,以减少电源噪声的影响。 4. 继电器驱动电路优化:检查继电器驱动电路的设计,确保驱动信号的上升沿和下降沿时间足够短,以减少继电器工作时产生的干扰信号。同时,可以在继电器驱动电路中添加RC滤波器,以减少干扰信号的传播。 5. 软件滤波:在ADS1256的数据采集过程中,可以在软件层面添加滤波算法,以减少干扰信号对数据采集的影响。例如,可以使用卡尔曼滤波器、中值滤波器等算法来减少干扰信号的影响。 6. 硬件防护:在ADS1256的输入端添加TVS二极管或瞬态抑制器,以保护ADC免受瞬态电压冲击的影响。 通过以上措施,可以有效地减少继电器工作时对ADS1256的影响,提高系统的稳定性和可靠性。希望这些建议对您有所帮助。 |
|
|
|