我使用的是28379D+AMC1035,采到的电压值始终有偏差,有可能是什么原因呢?滤波器各种设置都试过了。
这是我的电路图,测得的电压不是固定的,0.28V测得0.22V、0.58V测得0.45、0.62V测得0.5V,AMC1035的refout测到是2.5V。根据下图设计的。 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
|
|
|
根据您提供的信息,TMS320F28379D SDFM模块采样偏差可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电源、地线、信号线等连接是否正确。如果电路设计存在问题,可能会导致采样偏差。 2. 模拟输入信号的噪声:如果模拟输入信号受到噪声干扰,可能会导致采样偏差。您可以尝试使用低通滤波器来减少噪声。 3. 模拟输入信号的幅度:您提到的测得的电压值不是固定的,可能是由于模拟输入信号的幅度不稳定导致的。请检查您的模拟输入信号源是否稳定。 4. ADC采样精度:TMS320F28379D的ADC采样精度可能受到温度、电源电压等因素的影响。请检查您的电源电压是否稳定,以及是否在规定的工作温度范围内。 5. AMC1035的refout电压:您提到AMC1035的refout测到是2.5V,这个值是否在规定的范围内?如果refout电压不在规定的范围内,可能会导致采样偏差。 6. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确,包括ADC采样速率、滤波器设置等。如果软件设置不正确,可能会导致采样偏差。 建议您逐一排查以上可能的原因,找到导致采样偏差的具体原因,并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助。 |
|
|
|