CH7的数据在Frame |
|
|
|
ADS7952是一款8通道模数转换器(ADC),支持SPI通信。在手动模式下,您需要手动启动每个通道的转换。以下是如何在SPI通信中配置最后两帧数据的步骤:
1. 首先,您需要了解ADS7952的SPI通信协议。ADS7952使用4线SPI接口,包括SCLK(时钟线)、CS(片选线)、DIN(数据线输入)和DOUT(数据线输出)。 2. 在手动模式下,您需要为每个通道发送一个转换命令。转换命令由两部分组成:通道选择和控制位。通道选择决定了要转换的通道,而控制位决定了转换模式(手动或自动)。 3. 对于最后两个通道(例如,通道7和通道8),您需要分别发送两个转换命令。以下是如何构建这些命令的示例: - 通道7的转换命令:0x98(1001 1000) - 通道选择:0x08(通道7) - 控制位:0x90(手动模式) - 通道8的转换命令:0x90(1001 0000) - 通道选择:0x00(通道8) - 控制位:0x90(手动模式) 4. 通过SPI接口发送这两个转换命令。首先,将CS拉低以选择ADS7952。然后,发送通道7的转换命令,接着发送通道8的转换命令。在发送每个命令时,时钟线SCLK需要提供时钟信号。 5. 发送完转换命令后,等待ADS7952完成转换。转换时间取决于您的时钟频率和ADS7952的配置。 6. 转换完成后,您需要从ADS7952读取最后两个通道的数据。首先,将CS拉低以选择ADS7952。然后,发送一个读命令(例如,0x00)。在发送读命令时,时钟线SCLK需要提供时钟信号。 7. 读取数据时,DOUT线将输出转换结果。您需要在每个时钟周期读取一个数据位,直到读取完整的数据(通常是16位或24位,取决于您的配置)。 8. 最后,将CS拉高以结束SPI通信。 通过以上步骤,您可以在SPI通信中配置ADS7952手动模式下的最后两帧数据。请注意,您需要根据实际硬件和软件环境调整这些步骤。 |
|
|
|