是的,DAC81408的GND 没有区分AGND和DGND。
|
|
|
|
您好!在使用DAC81408输出8路±10V的模拟信号时,确保数字和模拟部分的有效隔离是非常重要的。以下是一些建议,以帮助您在供电和接地方面实现数字和模拟的有效隔离:
1. 供电隔离: a. 为DAC81408的数字部分和模拟部分分别提供独立的电源。您可以使用隔离电源模块为数字部分提供5V电源,同时为模拟部分提供±10V电源。 b. 确保数字电源和模拟电源之间没有直接连接。这可以通过使用隔离电源模块来实现,这些模块可以在不直接连接两个电源的情况下提供所需的电压。 2. 接地隔离: a. 为数字部分和模拟部分分别提供独立的接地点。这可以通过使用星型接地系统来实现,该系统将数字和模拟部分的接地点连接到一个共同的参考点。 b. 避免在数字和模拟部分之间形成接地环路。这可以通过在数字和模拟部分之间使用隔离器或光耦来实现,从而切断接地环路。 c. 在数字和模拟部分之间使用磁珠或电容进行隔离。这可以帮助减少数字噪声对模拟信号的影响。 3. 信号隔离: a. 在数字和模拟部分之间使用光耦或隔离器来隔离信号。这可以有效地减少数字噪声对模拟信号的影响。 b. 确保模拟信号线远离数字信号线,以减少电磁干扰。 4. 布局和布线: a. 在PCB布局时,尽量将数字部分和模拟部分分开放置,以减少它们之间的相互干扰。 b. 在布线时,尽量使数字信号线和模拟信号线分开,避免它们交叉或并行。 通过遵循以上建议,您可以在为DAC81408供电和接地方面实现数字和模拟的有效隔离,从而提高系统的稳定性和性能。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论