我要用H7的板子和G4的板子通过FDCAN通信,现在两个板子单独内部回环模式都能通信上,两个板子都设成普通模式G4能收到H7的数据,H7收不到G4数据不进接收中断,G4正常模式H7外部回环模式G4能正常进接收中断,H7正常模式G4外部回环模式H7也进不了接收中断
我两个板子现在滤波器设置都是屏蔽位,FilterID2都给的0x00全部通过,自动波特率都关闭了,G4的主频是170MHz DataPrescaler给的17分频,H7的FDCAN的频率是100MHz DataPrescaler给的10分频,别的timeSeg设置都是一样的,请问一下我只有单边通信的上是什么原因导致的? 这是G4的FDCAN的配置 这是H7的FDCAN的配置 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
根据您提供的信息,您正在尝试使用STM32H723ZGT6和STM32G473RCT6通过FDCAN进行通信。在单独的内部回环模式下,两个板子都能正常通信。但在普通模式下,G4板子能收到H7板子的数据,但H7板子无法接收G4板子的数据。
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接:确保两个板子之间的FDCAN通信线路连接正确,没有接触不良或断线的问题。 2. 检查滤波器设置:您提到滤波器设置都是屏蔽位,FilterID2都给的0x00,这意味着所有消息都应该被接收。请确保两个板子的滤波器设置是相同的,以便它们可以接收彼此的消息。 3. 检查波特率设置:您提到G4板子的主频是170MHz,DataPrescaler给的17分频;H7板子的FDCAN频率是100MHz,DataPrescaler给的10分频。请确保两个板子的波特率设置是匹配的,以便它们可以正确地发送和接收数据。 4. 检查时间分割设置:您提到两个板子的时间分割设置是相同的。请再次确认这些设置是否正确,因为错误的设置可能导致通信问题。 5. 检查中断配置:请确保H7板子的FDCAN接收中断已经正确配置,以便在接收到数据时能够触发中断。 6. 检查软件逻辑:检查两个板子的通信代码,确保发送和接收逻辑是正确的,没有错误或遗漏。 7. 使用示波器或逻辑分析仪:如果可能的话,使用示波器或逻辑分析仪观察FDCAN通信线路上的信号,以确定问题是否出在硬件层面。 通过以上步骤,您应该能够找到导致单边通信问题的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1907 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
770 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
806浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
254浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
624浏览 3评论
634浏览 3评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-23 13:55 , Processed in 0.872158 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号