你好,我无法在示例以太网应用程序中添加任何 printf 或使用 UART。
如果我在那里添加任何东西,它就会崩溃 从以太网接收数据后,我需要处理数据,但如果我尝试做任何事情,应用程序就会崩溃。 那么,如何以及在何处处理以太网数据呢? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
1. **确保正确初始化**:在添加任何代码之前,请确保您的以太网控制器和UART都已正确初始化。这通常涉及到配置GPIO引脚、时钟设置、中断等。 2. **使用中断**:为了处理以太网数据,您可以考虑使用中断。当以太网控制器接收到数据时,它会触发一个中断,您的应用程序可以在中断服务例程(ISR)中处理这些数据。这样可以确保数据在接收时立即得到处理,而不会影响主程序的执行。 3. **避免使用阻塞函数**:在处理以太网数据时,尽量避免使用阻塞函数,如printf。这些函数可能会导致应用程序在等待输出完成时停止响应。相反,您可以考虑使用非阻塞函数或将数据存储在一个缓冲区中,然后在应用程序的其他部分进行处理。 4. **检查堆栈和内存使用**:应用程序崩溃可能是由于堆栈溢出或内存不足引起的。请检查您的应用程序是否使用了过多的堆栈或内存。您可以通过优化代码、减少局部变量的使用或增加堆栈和内存的大小来解决这个问题。 5. **使用线程或任务**:如果您的应用程序需要同时处理多个任务,您可以考虑使用线程或任务。这可以帮助您将数据处理与主程序分离,避免相互干扰。在这种情况下,您可以使用实时操作系统(RTOS)或其他多任务调度器来管理任务。 6. **调试和日志记录**:为了更好地了解应用程序崩溃的原因,您可以添加调试和日志记录功能。这可以帮助您跟踪程序的执行过程,找出导致崩溃的代码段。您可以使用UART或其他调试接口将日志信息发送到PC或其他设备。 7. **检查以太网协议栈**:确保您的以太网协议栈(如TCP/IP、UDP等)已正确配置和实现。错误的配置或实现可能会导致应用程序在处理以太网数据时出现问题。 8. **硬件问题**:最后,不要忽视硬件问题。确保您的以太网控制器和UART硬件工作正常,没有损坏或故障。 |
|
|
|