完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
三电平变频器中点电位平衡模式的优缺点如下:
默认模式: 优点:简单、易实现。 缺点:对于电容的串联解耦效果不佳,在底层电路存在电压和电流相互耦合的问题。此外,对于电网侧高质量电源来说,可能无法完成中点电位平衡。 比例模式: 优点:可以提供更好的中点电位平衡控制。 缺点:需要对控制器进行精确的参数调整。 PI模式: 优点:可以实现更精确的中点电位平衡控制,并能够自适应电网侧电压波动。 缺点:需要更高的计算和控制能力,并且对参数调整要求更高。 这三种平衡模式的具体含义如下: 默认模式:将中点电位作为一个基准值,在控制器中进行设定,通过调整控制信号的幅值,使得中点电位保持在设定值附近。 比例模式:根据中点电位的偏差,计算出控制信号的调整量,再经过比例增益,将其加到原始的控制信号上,以实现中点电位的平衡。 PI模式:在比例模式的基础上,加入积分环节,积分环节主要对中点电位的偏差进行积分,用以消除静差,从而实现更精确的中点电位平衡。