现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢
设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部每个设备都有偏差。现在考虑,一个电涡流,一个电缆问题。大家都说电涡流会影响,但有人实际碰到过吗。如果不是电涡流就是电缆质量问题。绝缘摇表侧的,500V的100兆欧以上 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
建议可以电机前端的电缆需要适当增加面积,以降低导线电阻,可以在每台电机工作的时候,仔细检查电机的工作电流,适当调整电机的相互的相位电缆ABC三相电的电缆,以适应电流的平衡,凡电机在一个网络里面工作的,都会出现这样的问题,需要仔细辨别清楚后适当调整,可以满足设备工作要求的.
|
|
|
|