有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
变频器里面实际有漏电流保护,对负载相对有绝缘要求,而工频电压输出没有设计漏电流保护,所以工频电压没有对地电流保护,也就会电机正常工作,事实上电机的绝缘已经不符合绝缘要求了,希望还是处理电机的绝缘后再让变频器带动负载才更合适.
|
|
|
|