完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?
5楼说了:"在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果". 那现在:125V的直流空开用在交流220V回路中到底会发生什么??请各位接着分析,谢谢 |
|
相关推荐 |
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
295 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1020 浏览 1 评论
1490 浏览 1 评论
3068 浏览 1 评论
4650 浏览 4 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-24 06:43 , Processed in 0.468389 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号