我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影响吗?
第二,就是调试那块,对于大功率风机,参数设置究竟多少合适?启动8s可能少了点,10s以上应该都可以。因为时间越长启动的有一相电流特别大,会不会对硬件和上级断路器有影响?不宜太大。软启一相烧坏的案例我们有,就连里面铜连接都烧断了。 |
|