这是本人在项目中第6次用AD7606,前几次功能完全正常,电路连接肯定没问题,我用来测三相电机电流,电机不通电,则转换结果完全正确,当电机通电后,则故障开始出现
图1 :电流正常 图2:故障采样频率为20kHz, 连续两个故障采样点值都接近于0(-12A,实际电流只有0.3A) 当不通电时,采样频率为200kHz,都没任何故障。 电流这么小(0.3A),干扰按说不大才对,芯片是从华X旗舰店采购的 请问这是干扰问题,还是器件问题 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
传感器至AD的回路导线过长,开关器件噪声串扰所至
|
|
|
|