完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我是采用NI9215采集电压,将采集到的电压进行一定的运算后在通过NI9263输出。其中采集以及运算部分已经完成(见图1),但是输出的程序不是很好(见图2)。输出的信号应为两通道信号,且图2 中的数值2 一直显示为0,就代表没有数据输出。一直不知道问题在哪里? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
框架问题:你下面采集的循环停不下来,采集到的数据传不出去,上面AO输出就没有执行到。你可以把下面的采集的循环去掉试试
|
|
4 条评论
|
|
做一个大循环把采集和输出都放里面,连续采集连续输出就行
|
|
|
|
可能是输出代码中的问题。可以检查一下输出程序是否正确设置了NI9263的输出通道和范围,并确认输出程序是否正确启动。另外,你也可以尝试将输出程序与采集和运算部分放在一个程序中,确保输出程序能够正确获取采集后的数据并进行处理输出。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
904 浏览 2 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
1301 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1868 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1751 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-29 13:09 , Processed in 1.174532 second(s), Total 109, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号