完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量 概述: AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软牛实现零凛校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改普提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。 模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 D/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q/ZTT2205-2017《基站直流电能计量模块威廉希尔官方网站 要求》相关威廉希尔官方网站 要求。 功能: AMC16-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥 信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。 应用范围: 适用于5G基站建设,新能源汽车充电桩,工业互联网,大数据中心,人工智能,城际高速铁路城市轨道交通等一些新型基础建设设施。 霍尔传感器(单位:mm) 接线注意事项 1)输入的电压不得高于产品额定输入电压的 120%; 2)辅助电源端子与电压输入端子可并联接线,共用一组保险丝;推荐 1A 保险丝; 3)为保证准确度要求,传感器与计量模块的接线长度不宜大于 3m; 4)通讯连接建议使用屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境; 5)须注意霍尔传感器开口锁紧螺丝须打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。 AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量 相关产品推荐 霍尔传感器 多功能电力仪表 [DTSD1352 作者简介:潘丽,女,本科 现任于安科瑞电气股份有限公司 |
|
相关推荐
|
|
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
662 浏览 0 评论
622 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
482 浏览 0 评论
612 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1971 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 12:14 , Processed in 0.359620 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号