用N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.6Sample_CodeADC_Bandgap_VDD_noDelay这个例程,实际print打印的数值与实际测量值实际存在误差,有没有办法让计算出来的数值与实际数值更相近,误差更小。第二个问题,在使用STM32的时候我们可以调节采样时间,那么N76E003是否只能通过改变时钟来延长采样时间,因为现在系统需要频繁的采样,所以我不知道改变频繁的改变时钟是不是会对系统有什么影响,或者说改变时钟后,要多长时间才能稳定。ADC怎样采集数据更准确
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
你测的误差都是在1%以内,这颗料保证反推VDD在1%误差以内,参考ADC_Bandgap_VDD_noDelay是最好办法让误差控制在1%以内了。
N76E003的ADC无法调节采样时间,只能通过改变系统时钟来减慢采样时间,可以选用MS51增加了ADC采样时间可调,16K flash的可以和N76E003完全兼容。 |
|
|
|