下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。 一、操动失灵 操动失灵表现为拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至全所、全厂停电;②如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;③造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生振荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。 导致操动失灵的主要原因有: (1)操动机构缺陷; (2)断路器本体机械缺陷; (3)操作(控制)缺陷。 二、绝缘事故 断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害,通常比外绝缘更大。 1、内绝缘事故 内绝缘事故主要有套管和电流事故,其原因主要是进水受潮;其次是油质劣化和油量不足。 2、外绝缘事故 外绝缘事故主要是由于污闪和雷击引起断路器闪络、爆炸事故。污闪的原因主要是瓷瓶泄漏距离校小,不适于污秽地区使用;其次是断路器渗油、漏油,使其瓷裙上容易积聚污秽而引起闪络。 三、开断、关合性能事故 开断、关合任务是对断路器最严酷的考验。绝大多数开断、关合事故的主要原因是由于断路器有明显的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多,因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合负荷电流。 四、导电性能不良事故 现场事故统计资料分析表明,导电性能不良故障主要是由机械缺陷引起的。其中有:①接触不良。包括接触面不清洁,接触大小及接触压力不足;②脱落、卡阻。如铜钨触头脱落等;③接触处螺钉松动;④软连接折断等。 |
|