图1 S7-1500AI模块7KF00接线图(4线制变送器)
实际上西门子文档中很少出现L-,而是用字母M表示直流24V的负极。M是德语中Masse的缩写,在电气专业术语中相当于英语中的Ground或者Earth。如图1所示,西门子的手册中还经常会出现MANA,M in analog signal modules,表示模拟电路的参考电位。
在不使用二次仪表的情况下:模板采用两线制传输信号,因为仪表是由模板供电,不存在共模电压的问题,所以不需要短接MANA和 M;模板采用四线制传输信号,使用非隔离电源时,也不需要短接MANA和 M[3];反之采用隔离电源时,需要短接。
这里的非隔离电源有两种情况:一次仪表和模板共用一个24V电源,或者两个独立电源的24V负都接地并且在同一个接地上。也就是说,只要两个设备共用负极,即参考电位相同,就可以称之为“非隔离”。
很多情况下,控制系统设置有二次仪表,这样模板必须为四线制模式。因为二次仪表具有隔离信号、抑制共模干扰的能力,所以不需要考虑一次、二次仪表之间的信号传输模式(两线制或四线制),以及电源是否共用负极问题;另一方面,二次仪表和模板之间的柜内连接线短,可以把电位差视作为零。综合上述,在有二次仪表的情况下,也不需要短接MANA和 M。