请问下各位大佬。一个modbus协议栈上跑不同的协议,用地址区分协议真的可行?不同的地址去区分不同家的设备真好搞?这叫去适配标准modbus?我研究不够,希望有大佬帮忙点拨下 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
可以用的,根据不同的从机地址对应不同的寄存器地址并解析寄存器的数据,就是解析起来比同一种类型的多个设备麻烦了一些
|
|
|
|
在软件层面上可以用一些宏定义来表示不同的从机的地址,仍然按照 modbus 协议进行解析,数据帧 crc 校验无误后,根据功能码和这些不同的从机地址把对应的寄存器的数值解析出来存放供其他函数或者协议调用。
|
|
|
|
modbus规定了主从机之间的通讯状态转换和数据上的数制转换;当连接不同类型的从机(传感器),数据中的物理含义肯定是不一样的。在应用层上,根据不同的设备地址来进行不同物理量转换和modbus的协议栈是不冲突的
|
|
|
|
你这个好像就是在车道上(modbus协议),再去判别这个是什么车(寄存器的数据),这个车的功能(数据 的定义),而这个车的功能就是你们自己定义的标准。
|
|
|
|