完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我对三相380V交流电进行三相整流后 用IGBT进行50Hz的斩波,在使用次级变压器1:20,电压进行20倍降低,最后输出的是50Hz的20V电压,但是我手同时摸次级变压器的正负端 会麻手,单独摸次级变压器的输出+或-都不会麻手。 请教大神 有可能问题出在哪里 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
同时摸是正到负通过你的手形成回路,流过电流了。
单独摸,是因为你和大地绝缘了。单独的正或者负不能对PE放电,所以不麻。 假设你脚站在大地上(鞋子不绝缘),此时手摸会触电。 |
|
|
|
额 次级和初级完全绝缘的话,次级接地也没关系。
|
|
|
|