完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
![]() 本案例是Modbus转Profinet网关连接海利普变频器的配置案例。用到的设备为:西门子1500PLC一台,稳联威廉希尔官方网站
Modbus转Profinet网关WL-ABC3010一个,海利普变频器一台。 一、Modbus转Profinet网关配置方法: 1、创建新项目; ![]() 2、安装GSD文件; ![]() 3、组态对型设备; ![]() 4、PLC与Modbus转Profinet网关处于未分配(未连接)状态; ![]() 5、点击未连接,连接IO控制器 PLC_1 PROFINET端口_1; ![]() 6、PLC与Modbus转Profinet网关连接后,需要修改Modbus转Profinet网关的IP地址和PROFINET名称; 注意:PROFINET设备名称项不要勾选成自动生成,一定要重新自定义一个名称输入。 7、双击Modbus转Profinet网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备; ![]() 8、下载配置到PLC; 二、GATEWAY CONFIGURAtiON STUDIO配置软件操作 1、打开GATEWAY CONFIGURATION STUDIO; ![]() 2、打开Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MRM3; ![]() 3、设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; ![]() ![]() 4、修改MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数); ![]() 5、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大; 6、在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号; ![]() 7、继续右键点击插入,根据从属设备修改从站地址; ![]() 8、根据不同需求选择所需功能; ![]() 9、修改MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数); |
|
相关推荐
|
|
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
319 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1360 浏览 0 评论
806 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1691 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-6 02:37 , Processed in 0.669785 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191