用什么开关控制电路中的通断,电路中有1000V直流电。一共有200多路并联状态,所有开关都是断开的,按顺序每分钟闭合一路。也就是说第一路闭合开关,一分钟后第二路闭合第一路断开,过一分钟第三路闭合第二路断开……以此类推。用单片机好控制么?三极管什么的能当开关吗?继电器感觉大了点,200多路太多了,最好做的越小越好,小弟只有4分,望大神给个方案 |
|
相关推荐
4个回答
|
|
维安:WMM10N100C2这一系列可以满足你的要求。但是需要用光耦来隔离驱动哦。
最佳答案
|
|
|
|
200路,单片机输出口也不够,要用译码器。1000V的直流,对继电器要求也不低。单片机程序倒不复杂,但要求抗干扰。
|
|
|
|