请教大家,上位机与DSP通过串口232连接,Labview编程,想在上位机显示DSP AD模块采集的数据,数据格式为7个字符的数组(eg:+04.13),DSP串口采用中断方式发送(一个字节一个字节发送)。但上位机数据显示为图片内容,不能正常显示数据。目前有以下结论: (1)根据读取循环内等待时间不同,串口缓冲区内字节数不同,显示的数据个数不同。时间越长,显示数据越多,对应下图。 (2)将读取的字节数改为7,开始正常显示一个完整的数据,过一段时间后无数据显示。查阅资料后认为应该是缓冲区数据量过大,导致串口过载宕机。 问题:如何让数据每次只显示一组,且显示的顺序正确呢? 加终止符显示结果 |
|
相关推荐
3 条评论
5个回答
|
|
这个是通信都存在的问题,叫做黏包,处理方法就是使用通讯协议。发送数据增加有帧头、帧尾。labview里面有一个简单方法就是,配置串口启用结束字符串。跟你的协议,把 当做结束符,就可以保证每次接受都是一帧完整数据。
最佳答案
|
|
3 条评论
|
|
串口Buff如果数据没有读取会累积,一般用查询或叫问答模式,上位机发一条指令,下位机返回一个数据
|
|
3 条评论
|
|
串口Buff如果数据没有读取会累积,一般用查询或叫问答模式,上位机发一条指令,下位机返回一个数据
|
|
|
|
串口Buff如果数据没有读取会累积,一般用查询或叫问答模式,上位机发一条指令,下位机返回一个数据
|
|
|
|