发那科系统400报警处理(过载报警): 发那科系统401报警 分析与处理过程: FANUC数控系统的401号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z轴伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能: 1)伺服放大器至Power Mate 之间的电缆断线。 2)伺服放大器出故障。 3)基板出故障。 排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V 的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。 |
|