硬件及软件:
1 电流互感器100/2.5 2 STM32103VCT6 3 ADC LM2904D跟随滤波。 4 ADC---DMA1 ,定时器6触发中断,每2ms从DMA1取一次数据 5 通过((波峰末尾值位置--波峰初值位置)/(波峰总个数--1))X定时器6中断时间,来计算所检测信号的周期 6 频率=1/周期 问题: 在调试的时候,串口打印出的数据和实际输出的数据频率不一致。 1 用电流互感器实际测量时,发现此故障 2 用信号发生器模拟电流互感器输入有效值1.2rms,频率50HZ信号,示波器测量ADC接口输入端,频率幅值正常。 3示波器测量定时器6中断,和中断信号一致。 4检查更改中断程序,故障依旧。 5 更改任务USARTTEST中的 CONVNumDA=Get_VAL();改为 CONVNumDA=Get_VAL()/100; 问题解决。 |
|
|
|