完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
一、适用作业项目
1、电流互感器现场校验。 2、电流互感器角差、比差、极性及回路判定。 二、操作步骤及要求 1、连接电源线。 2、CT误差测试:按接线原理图接好线,其中VA、COM接被测CT二次端子, VB、COM接被测CT一次端子。 3、打开电源开关,显示开机画面后,进入操作主菜单,选择【1】CT误差测试。 4、进入CT误差测试界面,测试二次电流为5A的CT选择【1】进行5A CT测试, 测试二次电流为1A的CT选择【2】进行1A CT测试,选择【3】可以进行CT变比测试 5、在对应的条目输入CT正确的参数,确认后开始进行CT误差测试。 6、测试结束,关闭电源,拆除接线,整理设备。 7、VA特性测试:按原理图把设备的二次端子与被测CT二次端子相连接,一次端子不接线,CT的其它二次绕组需短接;打开电源开关,显示开机画面后,进入操作主菜单,选择【4】进行VA特性测试;然后,按“F1”进行30V伏安特性测试,按“F2”进行100V伏安特性测试,开始伏安特性测试; 三、危险点及控制措施 危险点:电流互感器二次回路开路及错误接线 控制措施: (1)工作负责人认真监护。 (2)严禁运行中CT二次回路开路,必须使用合格的短路线或短路片,严禁用导线缠绕;放置电流钳前必须确定二次电流导线是牢固接紧。 四、应急措施 1、当发生人身触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施,查明原因立即向上级汇报。 2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-10 14:22 , Processed in 0.350819 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号