电流互感器一二次绕组的串并联这个问题其实在工作中并不常见,但是在各种考试中却很常出现,而且总是搞懂一次下次又忘了,或者搞混淆了,所以记下来作为分享。
首先分清楚问题,一次绕组串并联时,通常讨论的是电流互感器的变比变化,二次绕组串并联时,通常讨论的是电流互感器的容量、励磁电流、一次额定电流等相关问题。 下面分开讨论: 一次绕组的串联、并联讨论 讨论这个问题首先明白一个基础知识,就是电流互感器的一次绕组是分成两段的,所以所说的一次绕组的串联和并联是这两段的串联和并联关系。 图中P1C1,C2P2就是两段一次绕组,S1S2,S3S4就是两组二次抽头。 当一次绕组串联时,即为将C1C2接起来,然后通过P1P2接进系统,由于是串联,所以通过两段绕组的电流大小与一次实际电流相等,假设为A,这时候按照一次绕组和二次绕组的匝数比,可以求得一个二次电流,假设为B; 当一次绕组并联时,即为将P1C2,C1P2分别接起来之后再接进系统,由于把这两段并联了,所以通过每一段绕组的电流大小变成了1/2*A,这时候按照一次绕组和二次绕组的匝数比,可以求得一个二次电流,为1/2*B; 所以对比串联和并联最后得到的二次绕组电流是两倍的关系,即,串联的二次电流是并联的二次电流的2倍,又由于系统的电流无论你电流互感器一次绕组是串联还是并联都是不变的,都为A。 可以清楚地看到,电流互感器一次绕组并联时的变比是一次绕组串联时的变比的2倍。 强调:讨论电流互感器一次绕组串并联的时候,都是在针对这一个电流互感器本身进行讨论,一个电流互感器的一次绕组不是串联就是并联,必须选一种,是这两种运行方式之间的区别;而下面要讨论的二次绕组串并联是两个电流互感器的串并联,这个要注意区别。 二次绕组的串联并联讨论 二次绕组的串并联讨论是指两个相同的电流互感,把它们的二次绕组串联或者并联起来使用,为了满足不同的运行需求。 当两个电流互感器二次绕组串联时,可以这样思考,对每一个电流互感器来说二次电流该多大还是多大,两个电流互感器串联起来一起供给后面的设备使用二次电流,那和一个电流互感器的区别在哪里呢?区别就在两个串联可以想象成两个电源串联在一起了,虽然输出的电流没有变,但是输出的容量是两个互感器的容量和,所以,两个电流互感器二次绕组串联后容量增加了成了单只电流互感器的2倍。 当两个电流互感器的二次绕组并联时,为了满足二次电流回路的额定电流,所以每只互感器二次绕组的电流只能到自身额定电流的一半,这样两只并联后和电流为额定电流,才能满足二次电流回流的要求。由于把每只互感器二次绕组的电流限制在了额定电流的一半,所以一次绕组的电流也就限制在了额定电流的一半。并联的适用场景:当电流互感器变比较大,而实际负荷电流较小,导致二次电流很小,这时候就可以把两只电流互感器二次绕组并联使用,可以增大二次回路中的电流。 |
|
|
|