1、运行状态
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。 2、原理 电压互感器和电流互感器的原理均与变压器原理相同。 电压互感器:一般电压互感器与变压器原理相同较容易理解。 电流互感器:(1)电流互感器的一次与二次电压也符合变压器的原理,且一次电流大于二次电流时,一次电压小于二次电压。只是,不论一次还是二次,实际电压都很小,且使用者关注的是电流而已。(2)变压器的基本原理本身就是基于电流与匝比成反比,或者说一次及二次电流与匝数的乘积相等。这就是电流互感器的原理。 |
|
|
|