问题背景:
1、使用的是安川绝对值编码器伺服电机,比如SGM7J-04A7C6S,横杠后第4位是数字的话,就是绝对值编码器。 2、上位机不支持M-II/III总线通讯,绝对值编码器数据只能通过串口通讯的方式直接从伺服侧读取。 如果是安川5系列伺服,驱动器SGDV-XXXXXXX,那么可以通过CN1口的PAO,/PAO读取绝对值数据。 如果是安川7系列伺服,驱动器SGD7S-XXXXXXX,那么可以通过CN1口的PAO,/PAO或者PSO,/PSO读取绝对值数据。 通讯方式为RS-485,建议可以先下载一个串口通讯测试软件,友善啊,武汉奋进啊等等都可以,先做一下测试。 以SGD7S为例 第一步:硬件接线 将PSO,/PSO接到RS-485的T/R+,T/R-。 SEN,伺服ON接线。 第二步:参数设定 pn002.2=0,编码器使用方式是绝对值编码器 第三步:PSO数据格式,通讯格式查看 这个在伺服用户手册上有的,停止位,波特率查一下就可以看到了。 手册安川官网就可以下载。不要懒。 绝对值编码器的位置数据=旋转圈数数据*编码器旋转1圈内的脉冲数(pn212)+旋转1圈内的位置 第四步:通讯测试 (1)给SEN信号,不给伺服ON信号,读取旋转圈数数据及1圈内位置。 (2)给SEN信号,给伺服ON信号,读取增量脉冲。 (3)不给SEN信号,给伺服ON信号,继续读取增量脉冲。 |
|
|
|