自制屏蔽电缆的接法是PRFIBUS电缆3-3,8-8。MPI电缆3-3,5-5,8-8。或3-3,4-4,5-5,8-8。 都不能通讯,我是用下载程序来判断的?因不能下载程序。请问这样对不对? 我在PG/PC设置内,如果不给226上电进行软、硬件测试都可以。给226上电后进行软件测试时,老是出现:错误 0x031b:同步错误(PROFIBUS 网络存在问题)硬件测试可以,这说明5611是好的吧。
答:可用于S7-200编程的CP卡包括CP5611(用于PCI总线的PC机),CP5511/CP5512(用于笔记本电脑)。以下统称为CP卡。 使用CP卡进行编程通信,应使用MPI电缆,或者PROFIBUS电缆连接CPU上的编程口,或者带编程口的网络连接器上的扩展编程口,或者EM277模块上的通信口。 CP5511/CP5512/CP5611不能在Windows XP Home版下使用。 所有的CP卡不支持S7-200的自由口编程调试。 CP卡与S7-200通信时,不能选择“CP卡(auto)” MPI的最低通信速率为19.2K。 通过CPU的PPI通信口下载程序 在MicroWin 编程软件的Set PG/PC Interface中选择CP5611(PPI)、CP5611(MPI)或CP5611(PROFIBUS),然后在“properties”中选择合适的波特率。 注意: 选择“CP 卡(PPI)”方式时 , 如果在通信卡的属性中选中“Advanced PPI”,则不能与网络上的 PPI 主站通信。 如果要通过“CP卡(MPI)”方式与S7-200通信,应注意CPU通信口的当前通信速率。S7-200 CPU通信口的缺省速率为9.6 K,而MPI的最低速率为19.2 K。应使两者一致,必要时须重新设置CPU通信口的速率。 选择“CP卡(PROFIBUS)”和“CP卡(MPI)”方式时,必须在通信卡的属性中选中“PG/PC is the only master on the bus”。 |
|
|
|