使用前先在电接点温度计P上设定电机M开始运转的温度值(即P的接点接通时对应的温度值,以下简称设定值)。然后断开M的手控开关S2。再接通DJ-702的电源开S1(在面板上),若这时温度较低。P的接点则断开,DJ-702的输入控制端开路,输出控制端的“常闭”和“O”端断开,面板上的发光二极管1ED2(红)点亮,M失电不运转。当温度升高到设定值时,P的接点接通。使输入控制端短路。输出控制端的“常闭”和“O”端由原断开变为接通,M得电运转。设备通风散热降温,1ED2熄灭而1ED1(绿)则点亮。经一段时间后温度下降,P的接点断开,M失电停转。从而实现了M运转自控。
P为WXG型电接点式玻璃水银温度计,测温范围0~100℃,M为风机交流电机,功率120W,额定电压220V。 厂矿内对设备通风降温用的风机通常只有手控。使用不够方便,可增添两元件(DJ-702电子继电器和电接点温度计P),使其实现既可手控也可自控运转。上图为DJ-702继电器的面板装置,DJ-702的接线端子在继电器背面的下部,下图是具体接线。