完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
Q4
Q5 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC 内部处理的数值信号,有以下几个步骤: 从以上 PLC 模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。 这里就 PLC 对模拟量信号的转换过程进行一个简单的分解介绍。 从以上可以看到: 1、模拟量信号接入 PLC 后,PLC 将模拟量信号转换为了整型数据,不是浮点数(如西门子-27,648 到 27,648); 2、不同品牌的 PLC 对模拟量转换范围是有差异的(如西门子-27,648 到 27,648;台达-32,384 到 32,384); 3、PLC 同一个模块对不同类型的模拟量信号的转换范围是一致的(如西门子对±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 到 20mA 的模拟量信号的转换范围均为-27,648 到 27,648); 由以上公式,可以将 PLC 读取到的整数数据,转换为 PLC 接收到的模拟量电流信号值。 2、实际物理值与模拟量数据之间的转换 实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式: 通过此公式,就可以直接通过 PLC 读取到的数据转换为实际的物理量值。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
23457个成员聚集在这个小组
加入小组1016 浏览 1 评论
1172 浏览 1 评论
12573 浏览 0 评论
5974 浏览 3 评论
17768 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1073浏览 1评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
420浏览 1评论
1020浏览 1评论
5644浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-23 07:20 , Processed in 0.845823 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号