首先我们来认识下本例程的硬件环境:
CPU1215C(S7-1200 PLC); CPU ST40(S7-200 Smart); 编程电脑PC及网络交换机; 通信任务: 采用S7单边通信的方式,将S7-200 Smart ST40作为服务器(Server),将S7-1200 CPU1215C作为客户端(Client); CPU 1215C 将通信数据区 DB1 中的100 个字节发送到 S7-200 SMART的V存储区(VB0~VB99)。; CPU1215C 读取 S7-200 SMART中的V存储区(VB100~VB199)的数据到S7-1200 的数据块DB2 。 IP地址设置:CPU 1215C的IP地址为:192.168.0.10;CPU ST40的IP地址为:192.168.0.15; 本例程将CPU1215C作为客户端(Client),仅需要在CPU1215C侧进行编程和配置,CPU ST40要占用服务器的连接资源,不需要任何编程。 |
|
|
|
使用博途V13进行CPU1215C的配置和编程。
打开博途新建项目,选择硬件CPU1215C并配置其IP地址,如下图: 点击【网络视图(Network view)】-【连接(connection)】,右键单击CPU1215C,选择【添加新的连接(Add new connection)】,如下图: 在弹出的对话框中,选择【S7连接(S7 Connection)】,点击【添加(Add)】,如下图: 在新添加的S7连接的属性中,对IP地址和Slot进行配置,如下图: |
|
|
|