` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地电阻,不要断开接地连接,以防发生危险。 适用于:多点接地,不能断开。测量各连接点的电阻。 接线:使用电流钳来监视。被测试地点的电流。 2、双钳法 条件:多点接地,无辅助接地桩。测量地面。 接线:使用接地电阻测试仪表厂商指定的电流钳接到相应的插口上。将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。 3、两线法 条件:必须有已知接地良好的地。如PEN等。所测量的结果是被测地和已知地的电阻和,如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群和水泥地等。密封无法打地桩的地区。 接线:e+es接收被测地。h+s接收已知地。 4、三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极,各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助接地与被测地之间加电流。测量被测地与探头电极之间的电压降测量结果。包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地面接地,施工现场接地及避雷球式避雷针,QPZ接地。 接线:s接探测电极。h接辅助地。e和es连接后接被测地。 5、四线法 基本上是相同的三线法,代替三线法测量时,消除了测量电缆电阻对低接地电阻测量结果的影响。在测量时,e和es必须分别直接连接到被测地,这在所有接地电阻测量方法中都是非常准确的。 ` |
|