`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置威廉希尔官方网站
条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子威廉希尔官方网站
和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。 电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。 1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关变位确认时间”,需要注意的是,我们要将其数值设置的稍大一些。为了保证继电保护器保护的动作可靠性,检测其动作时间时,就必须要保证继电保护测试仪输出的交流量比保护的启动值要大。 2、 在检测多段式过渡保护时,常规性的方式是进行一段一段的单独试验,然后再一步步升电流至保护动作为止。 3、当短路阻抗比整定定值小的时候,才能有效地保护出口,另外在进行模拟接地距离故障时,设置的零序补偿系数一定要保证正确。 4、对零序电流定值进行试验校验时,需要注意分清楚值单里给出的定值是3I0,还是I0。 5、对于低周保护的检测,选择频率可以变动。频率变化的步长设置是根据精度要求而设。频率从50下降直至有保护动作为止,需要注意,间隔时间需要比保护的动作时间大。
`
|